110KV电力线路的运行故障及其维护探析
作者:吴金海
单位:深圳市宝供供电服务有限公司龙华分公司
邮编:518110
摘要:随着我国经济社会的发展,110KV电力线路在我国的电网中的规模在不断迅速扩大,各种运行故障也随之增多。电力线路在运行的时候出现故障,这对电能的供应是有很大影响的,为了更好地进行电能的输送,对出现的电力线路运行故障一定要进行必要分析,找出解决的措施,以保证电能的安全稳定供应。

关键词:110KV;电力线路;运行故障;维护方法

1、110KV电力线路运行故障分析

目前110KV电力线路运行中经常会出现一些故障,具体表现在以下几个方面:

1.1设备自身缺陷导致的线路运行故障。当110KV电力线路在运行过程时,设备自身存在着质量问题,如绝缘外层的质量较差,线路中的铜铝质量不达标,电杆的尺寸、保护层厚度等方面存在着质量问题时,一旦长期暴露于自然环境中,就会出现腐蚀老化等现象,从而导致线路运行时出现各种故障。同时,电路线路设备的老化或腐蚀等问题也会致使线路无法正常运行。

1.2人力因素导致的线路运行故障。通常架设的110KV电力线路都处于自然环境中,与人们的生活环境有很大的联系。在日常生活中,人们会因为疏忽或者蓄意破坏等原因而致使电力线路运行时出现故障。同时,随着我国城市化进程的加快,城市规模地不断扩大,电力线路搭架受到地形、空间等因素的影响,致使许多电力线路运行于城市空间,这样就会很容易受到人为因素的影响,如交通事故操作不规范,蓄意偷盗用电等都会致使线路运行出现故障,从而影响电力单位的生产安全性和居民用电安全。

1.3自然外力因素导致的线路运行故障。110KV电力线路通常架设于户外,这样线路就长期处在自然环境中,所以在运行过程中很容易受到自然外力因素的影响,如暴风、雷击、闪电、冰雪、地质、地形等自然因素,以及鸟类在上面栖息等因素都会致使线路运行出现故障。由于受雷击作用,线路在运行中常会出现跳闸现象,受暴风作用线路容易出现断落,致使供电暂时中断。冰雪天气容易造成线路以及电杆等断落、坍塌,如果地形地质较为松陷,那么线路塔基以及电杆等就容易发生倒塌或者倾斜。如果鸟类长期栖息在线路上,随着鸟类栖息的越来越多,线路就无法承受较重的重量,这样就容易出现线路断落等问题。这些自然外力因素都会给线路供电的稳定、可靠性以及线路运行安全等造成威胁。

2、110KV电力线路运行的故障维护

2.1避免人为破坏的几大措施

2.1.1加强宣传教育。电力部门要增强宣传力度,向线路运行区域的居民宣传《电力设施保护条例》及《电力法》等,讲述电力线路对居民生活及工业生产的重要性,及非专业人员接触电力线路的危害性,提醒居民不得随意砍伐线路附近的林木及挖掘电杆塔基附近的土层,使区域居民掌握和了解相关法律法规,自觉的保护电力线路及辅助设施的运行安全。同时,也要加强电力部门技术人员自身的学习教育,更好地了解相关电力知识,以便在实践作业中做到安全设计和规范操作。

2.1.2打击破坏行为。有些不法分子蓄意破坏,随意偷盗倒卖电力线路及相关设施,这种情况通常发生在郊外、山区等偏远地带。同时,对于占用附近土层,或者砍伐树木而导致电线、电杆、塔基塌断的事件,电力部门应该做到“谁破坏,谁负责”,通过与政府执法部门密切合作,加大对这种情况的打击力度。

2.2采取相应技术和制度措施

110KV电力线路在进行接地处理的时候通常都是使用中性点直接进行连接的。这种接地的方式可以使电压直接进行接地,对线路的保护性更好,在很多的线路中,使用的不是这种方法,这样就会使得线路在保护措施方面出现很多的问题,最重要的就是绝缘水平得不到保护。在线路电压过高的情况下,设备的绝缘性降低使得设备发生故障的几率提高,在对设备进行维护的时候花费也会非常多,所以进行直接接地是非常经济性的做法。高压线路在进行运行的时候,电压过高线路的可靠性也是很高的,同时线间的距离很大,这样就使得线路不会出现断裂的情况,在运行的时候也不会受到很大的破坏。

对线路的电流情况进行掌握可以更好的进行保护,出现电流过大的时候,相应的保护装置可以更好的发挥效果,对出现的故障进行快速的处理,使得线路的运行安全得到更好的保证,电流速断、时限电流速断和定时限过电流保护,都是对线路电流过大的一种保护,使得线路的安全得到保证。

在送电线路中,雷电闪击、鸟害、树木危害、大风及不同相导线混线等,这些故障大部分是瞬时性的,当故障切除后,电弧自动熄灭,绝缘强度自动恢复,线路重合送电,不会再起弧,所以采用自动重合闸装置可提高供电可靠性,运行经验证明大约有80~90%的故障是属于这种瞬时性的,所以应采用自动重合闸装置以提高供电可靠性,另外在双端电源供电的高压线路上,可提高系统并列运行的稳定性,提高线路输送容量。重合闸按机械分可分为机械型和电气型,按重合闸次数分为一次重合闸和二次重合闸,按作用于断路器的方式可分为单相重合闸、三相重合闸和综合重合闸,按适用线路的结构可分为单侧电、源线路、双侧电源线路重合闸,双侧电源线路又可分为快速重合闸、非同期重合闸、检定无压重合闸和检定同期重合闸。输电线路对自动重合闸的基本要求如下:手动掉闸不重合;对于重合于永久故障、重合闸只准许重合一次,而且重合于故障线路时应加速掉闸;低减负荷装置动作切除线路负荷时不动作;手动合闸于故障切除线路不重合;自动重合闸装置动作次数应符合预先规定,在任何情况下均不应使断路器动作超过规定的次数,超过规定动作的次数,重合闸装置应退出。

距离保护是反映安装处至故障点距离的一种保护装置,因此,做为距离保护测量元件得阻抗继电器必须正确反映短路点至保护安装处得距离,并且不受故障类型的影响,采用相间电压和相间电流的接线能使上述要求得到满足,所以距离保护一般都采用接线距离保护在运行中应有可靠的电源,应避免运行的电压互感器向备用状态的电压互感器反充电,使断线闭锁装置失去作用,若恰好在此时电压互感器的二次熔丝熔断,距离保护会失压而误动作。

2.3建立合环操作的简化模板

建立好合环操作的简单模板,能够运用于现有的配点自动系统,在配电网合环点的模板得到保存后,输入并保存相关的基础数据。在合环操作正式进行时,应先载入基础数据,再读入相关负荷数据,并点击界面上显示的开关盒,合环电流的计算也就完成了。这样,调度员如果想对所实施的合环操作的可行性进行审视时,就可以非常方便地参考计算结果,从而提高合环电流计算的准确度,减少电力线路的运行故障,加强电力线路的运行水平。

2.4避免自然环境损害的措施

需根据不同情况进行相应分析。如架设杆塔加强防雷水平,选择接地电阻较小、土壤电阻偏低的地方架设杆塔,避免雷击,或安装避雷线、避雷器、架设耦合地线等。加强巡视,消除隐患,防止线路被暴风、冰雪损坏。对各个耐张杆的拉线进行调整,确保杆塔各侧均衡受力。通过现代技术加速除冰,最大限度降低线路故障。加固电杆、杆塔附近土层的巩固措施,防止线路设施倒塌。

结语

综上所述,电力线路出现故障的原因是多样的,对于出现的故障进行分析,可以找到导致故障出现的原因,进而可以找到解决措施,这样对电网的运行情况可以起到更好的效果,也可以给电力企业带来更好的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]李国峰.浅谈输电线路运行与维护[j].科技资讯.2011(23)

[2]陆庆.输电线路运行故障分析[j].中小企业管理与科技(下旬刊).2011(7)

[3]刘旭方.浅析110KV线路运行与维护[J].科技创新与应用,2013,(22)